发布于 2008-08-13 14:41:02
0楼
虽说不是高手,但是也想来说一下。。
楼主问得不清不楚的,你所说的不能输出24V电压让人感觉有24V传感器电源之嫌。看你后面所述应该是PLC本身是晶体管输出型的。。所有的输出都坏掉了,还是程序里面个别输出点做了双重线圈,请先检查程序,确定程序没有错误了再找硬件方面的原因。
PLC和西门子的触摸屏通讯也有问题?西门子的触摸屏多了,具体哪个型号?
能把程序下进去并发现上面的问题至少说明你PLC的一个口是好的,那么另外一个不保证,你触摸屏是不是插另外一个口上面了。。仔细检查,多查手册。。愿你早日解决问题。