复位到工厂设置: ⑵其它参数设定:
P0010=30:工厂设定 P0400=0(编码器类型)
P0970=1:参数复位到缺省值 P0408=600(脉冲数)
用BOP进行操作:P0010=0;P0700=1;P1000=1 P0700=6(选择命令源,通讯板)
⑴快速调试: P0840=2090.0(电源)
P0003=3:用户访问级(专家级) P0844=2090.1(惯性自由停车命令)
P0010=1:开始快速调试(准备运行) P0848=2090.2(急停)
P0205=0:变频器应用对象(恒转矩) P0852=2090.3(脉冲使能)
P0300=1(异步电机)或2(同步电机) P0918=(总线地址)
P0304=380V:电机额定电压 P1000=6(频率通讯给定)
P0305= A:电机额定电流 P1035=2090.13(用MOP升速)
P0307= KW:电机额定功率 P1036=2090.14(用MOP降速)
P0308= :电机功率因数 P1055=2090.8(正向点动)
P0309= %:电机额定效率 P1056=2090.9(反向点动)
P0310= HZ:电机额定频率 P1058=20(正向点动频率)
P0311= 1/min:电机额定速度 P1059=20(反向点动频率)
P0335=0(自冷)1(强制冷却)2(自冷和内置风冷)3(强制冷却和内置风冷):电机冷却 P1070=2050.1(速度给定)
P0640= %:电机过载因子 P1140=2090.4(斜坡函数使能)
P1000=2:选择频率设定值(模拟设定1) P1141=2090.5(RFG开始)
P1080= HZ:电机最小频率 P1142=2090.6(设定值使能)
P1082= HZ:电机最大频率 P1500=6(转矩通讯给定)
P1120=10S:斜坡上升时间 P1503=2050.2(转矩给定)
P1121=10S:斜坡下降时间 P2000=基准频率
P1135=5S:OFF3斜坡下降时间 P2001=基准电压
P1300=0:线性V/f控制;20/21:弱磁控制 P2002=基准电流
P1500=0:转矩设定选择(无主设定值) P2004=基准功率
P1910=1:所有参数都带自动检测 P2051.0=52.0(状态字1)
P3900=3:结束快速调制进行电机计算和I/O复位 P2051.1=R0021(实际频率Hz)
P1910=3(弱磁) P2051.2=722.0(二进制反馈)
P3900=3 P2051.3=53.0(状态字2)
P2051.4=空
R0022=频率的实际值 P2051.5=R0031(实际转矩N.M)
R0025=实际的输出电压 P2103=2090.7(故障确认)
R0027=输出电流实际值 P731.0=2091.6(风机控制)
R0031=实际转矩 P733.0=2091.7(抱闸控制)
R0032=实际功率 ⑶速度优化:
P1300=20/21
P1400=0
P1960=1