逆变器
复位到工厂设置:
P053=6:允许参数存取
P060=2:选择“固定设置”菜单
P366=0:具有PMU的标准设置
P970=0:启动参数复位
(1)电机优化:
P060=5:选择“系统设置”菜单
P068=0(没有输出滤波器)或2(有dv/dt的滤波器)
P071=540:装置输入电压
P095=10:异步\同步电机IEC标准
P100=4:有测速机的速度控制
P101=380V:电机额定电压
P102= A:电机额定电流
P107=50Hz:电机额定频率
P108= rpm:电机额定转速
P113= Nm:额定转矩
P114=1(大扭矩,齿轮传动,大惯性系统)或7(弱磁范围的动态转矩响应)
P115=1:计算电机“自动参数设置”
P130=11:脉冲编码器
P151=码盘每转的脉冲数
P339=0:释放前缘调制系统(FLM)(所有系统)
P352=参考频率
P353=参考转速
P383=0:电机发热时间常数
P384.2=100:电机负载限制
P452=110:正向旋转的最大频率或速度%
P453=-110:反向旋转的最大频率或速度%
P060=1:回到参数菜单
P462=5或10:从静止到参考频率的时间
P463=0:加速时间(P462)的单位(S)
P464=5或10:从参考频率的静止的时间
P465=0:减速时间(P464)的单位(S)
P115=2 “静止状态电机辨识”,出现A078,20S内启动变频器
P115=4 “空载测量”,出现A080, 20S内启动变频器
P536=20:转速控制回路的动态性能%
P115=5 “调节器优化”,出现A080, 20S内启动变频器
出现009,优化完成
⑵其它参数设定:
P554=B3100电源
P558=B3102急停
P565=B3107复位
P568=B3108点进
P569=B3109点退
P448=12.5点进给定
P449=-12.5点退给定
P443=K3002速度给定
P493=K3003转矩给定
P734.1=K32状态字1
P734.2=KK20速度反馈
P734.3=K22输出电流
P734.4=K0空
P734.5=K249变频器状态
P734.6=K24电机转矩