回复:WINCC的问题

zhangli0

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    17131
  • 精华

    63
  • 被关注

    888

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2008-08-14 13:44:39

0楼

一般根据单个bool量变化的就直接动态连接,如果有几个共同影响的就需要使用脚本了!你可以用一个动态连接后转换成C动作,然后修改,这样减少编程的时间。c,vbs都是不同的编程语言,根据自己的爱好了!都一样的。变量一般是显示输入输出域连接的,属性里面用的很少!
活到老,学到老!为了生活学习吧!
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC WinCC / Panel

共有32566条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。