回复:6RA70报F004故障是什么原因

俱怀逸兴壮思飞

  • 帖子

    5007
  • 精华

    106
  • 被关注

    583

论坛等级:至圣

注册时间:2006-11-24

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-08-14 15:24:20

0楼

F004:电枢电源中的相电压故障

可能的故障原因——
• 参数P353 设置不正确
• 电枢相电压故障
• 运行中进线接触器断开
• 在电枢回路的交流侧的熔断器已断
• 功率部件的熔断器已断
• 晶闸管触发脉冲电缆断路

查看参数r949中的故障值:
1 ——在电枢电源处(1U1 1V1 1W1)已出现电压故障
2 ——在运行状态o4 已超过在参数P089 中设置的延时时间
3 ——功率部件的熔断器已断
4 ——电压故障的持续时间大于在参数P086 (如果 >0)中设置的周期
6 ——在P095 设定时间已到之前,主接触器反馈信号没转成1 ,或在工作期间信号转成0。