1、励磁回路不加进线电抗器,是属于不规范,但不可否认的是,目前国内应用的现状是,都省略了励磁回路的进线电抗器。
2、至于2%和4%,样本的设计指南说的比较好,值得仔细研读
quote:以下是引用kdrjl在2007-09-05 23:22:35的发言:
关于进线电抗器,本论坛里的精华贴有精辟的描述和精彩的讨论。
励磁回路为什么不加进线电抗器?不加电抗器的行为是不规范的。
2%还是4%的压降,选择是有原则的,谁能说说什么情况可以选2%,什么情况必须4%呢?
实际电流远比电抗器的额定电流小,没有关系,就是有些浪费。