发布于 2008-08-14 21:23:34
0楼
我觉得问题可能出在电枢电压过高造成的。
因该系统是改装的,整流桥的输入电源是经变压器后由380V/135VAC的,但590面板上电枢电压设置为450VDC。那意味着电枢电压虽然不能达到450VDC,但最高输出电压可达到135*2.35=318VDC,当我的电位器给定达到80%时,输出电压很有可能超过电枢电压180VDC,但又不至高出50%,所以不致引起590报警,但这个电压足以引起电机电机发热,而电机是2002年生产的电机,其磁缸上的胶可能又老化,这样一来就导致磁缸脱落进而转不动.
以上分析是否有道理,请大侠们继续分析?