变频器参数
1. 7200MA使用說明
1.1标准配線
以下為7200MA變頻器標準配線圖(◎表示主回路端子,○表示控制回路端子),7200MA依型號不同,配線端子台的位置及符號會稍有差異。主回路端子及控制回路端子說明請參考表1、表2。
(A) 標準機種:
.JNTMBGBB □□□□ JK/AZ - - -
圖2 (a) 標準配線圖
(B) 小型化機種:220V/440V 1,2HP
.JNTMBGBB □□□□ JK S - -
.JNTMBGBB □□□□ AZ S - -
圖2 (b) 標準配線圖
(C) UL/CUL 規格機種
.JNTMBGBB □□□□ JK □ U -
.JNTMBGBB □□□□ AZ □ U -
圖2 (c) 標準配線圖
1.2 端子機能說明
表1 主回路端子
端子記號端子功能R/L1主回路電源輸入 (單相輸入,只接R-S)
S/L2
T/L3
‧ B1/P-: 直流電源輸入
‧ B1/P-B1/R: 外接煞車電阻
B1/P
B1/R
B2
U/T1 變頻器輸出
V/T2
W/T3
E 接地端子 (第三種接地)
■ 主回路端子配置
‧ 220V/440V 1,2 HP 小型化機種:JNTMBGBB □□□□ JK/AZ S - -
‧ 標準機種及UL/CUL機種
表2 控制回路端子
端子功能
1 (DI1) 正轉運轉─停止命令
2 (DI2) 逆轉運轉─停止命令
3 (DI3) 外部故障輸入
4 (DI4) 故障復歸輸入
5 (DI5) 多機能輸入端子:三線式操作,Local/Remote控制,多段速切換,加減速切換,加減速禁止,外部遮斷,過熱預告,PID控制,直流剎車,速度尋找,up/down機能,PG速度控制,外部異常,Timer機能,多機能類比輸入設定
6 (DI6)
7 (DI7)
8 (DI8)
SC (DG)
(24VG) 數位訊號共同端子
數位訊號 SINK 共同點 (TP2 插梢要置於 SINK 位置)
24V *1 數位訊號 SOURCE 共同點 (TP2 插梢要置於SOURCE 位置)
E 遮蔽線連接端子
15V(12V*1) 速度設定用電源
VIN 電壓主速指令(0-10V)
AIN 電流主速指令(4-20mA)
AUX 多機能類比輸入端子:補助頻率指令,指令偏壓,指令增益,過轉矩檢出準位,輸出電壓補償,加減速時間縮短係數,直流剎車電流,運轉中失速防止準位,PID控制,頻率下限,跳躍頻率4
GND 類比訊號共同端子
IP12 外加PG回授用電源
IG12
A(+) PG A相信號輸入
A(-)
AO1 多機能類比輸出端子:頻率指令,輸出頻率,輸出電流,輸出電壓,直流電壓,PID 控制量,外部類比指令輸入VIN or AIN or AUX
AO2
GND 類比訊號共同端子
RA (R1A) 電驛A接點 (多機能輸出端子) 功能與端子DO1,DO2相同
RB (R1B) 電驛B接點 (多機能輸出端子)
RC (R1C) 電驛共同端子
DO1 多機能(開集極電晶體)輸出:運轉中,零速,頻率一致,任意頻率一致,輸出頻率,準備完成,低電壓檢出,輸出遮斷,運轉及頻率指令,過轉矩檢出,頻率指令無效,異常,低電壓、過熱、馬達過負載、變頻器過負載輸出,重試中,通訊異常,計時機能輸出器
DO2 (R2A)
(R2C)
DOG 開集極電晶體共端點
S(+) RS-485通信埠
S(-)
*1 : UL/CUL 規格之機種才有 24V 端子,及12V速度設定用電源。
注意
‧ 控制回路端子VIN,AIN請依Sn-24設定使用。
‧ 端子15V(12V)輸出電流最大容量為20mA。
‧ 多機能類比輸出AO1,AO2為接電錶專用之類比輸出,請勿用作回授控制等之類比輸出信號。
2. 變頻器參數設定及說明
2.1 頻率指令 (多段速運轉時使用) An-□□
在驅動模式下,在運轉中可監看及設定設定值
參數No. 名稱 LCD畫面顯示
(中文版) 設定範圍 最小設
定單位 出廠設定
An-01 頻率指令1 An-01=000.00Hz
頻率指令1 0.00~400.00Hz 0.01Hz 0.00Hz
An-02 頻率指令2 An-02=000.00Hz
頻率指令2 0.00~400.00Hz 0.01Hz 0.00Hz
An-03 頻率指令3 An-03=000.00Hz
頻率指令3 0.00~400.00Hz 0.01Hz 0.00Hz
An-04 頻率指令4 An-04=000.00Hz
頻率指令4 0.00~400.00Hz 0.01Hz 0.00Hz
An-05 頻率指令5 An-05=000.00Hz
頻率指令5 0.00~400.00Hz 0.01Hz 0.00Hz
An-06 頻率指令6 An-06=000.00Hz
頻率指令6 0.00~400.00Hz 0.01Hz 0.00Hz
An-07 頻率指令7 An-07=000.00Hz
頻率指令7 0.00~400.00Hz 0.01Hz 0.00Hz
An-08 頻率指令8 An-08=000.00Hz
頻率指令8 0.00~400.00Hz 0.01Hz 0.00Hz
An-09 頻率指令9 An-09=000.00Hz
頻率指令9 0.00~400.00Hz 0.01Hz 0.00Hz
An-10 頻率指令10 An-10=000.00Hz
頻率指令10 0.00~400.00Hz 0.01Hz 0.00Hz
An-11 頻率指令11 An-11=000.00Hz
頻率指令11 0.00~400.00Hz 0.01Hz 0.00Hz
An-12 頻率指令12 An-12=000.00Hz
頻率指令12 0.00~400.00Hz 0.01Hz 0.00Hz
An-13 頻率指令13 An-13=000.00Hz
頻率指令13 0.00~400.00Hz 0.01Hz 0.00Hz
An-14 頻率指令14 An-14=000.00Hz
頻率指令14 0.00~400.00Hz 0.01Hz 0.00Hz
An-15 頻率指令15 An-15=000.00Hz
頻率指令15 0.00~400.00Hz 0.01Hz 0.00Hz
An-16 頻率指令16 An-16=000.00Hz
頻率指令16 0.00~400.00Hz 0.01Hz 0.00Hz
An-17 寸動頻率指令 An-17=000.00Hz
寸動指令 0.00~400.00Hz 0.01Hz 6.00Hz
1.2 運轉中可變更之參數 Bn-□□
在驅動模式下,在運轉中可監看及設定設定值
參數No. 名稱 LCD畫面顯示
(中文版) 設定範圍 最小設
定單位 出廠設定
Bn-01 加速時間1 Bn-01=0010.0s
加速時間1 0.0~6000.0s 0.1s 10.0s
Bn-02 減速時間1 Bn-02=0010.0s
減速時間1 0.0~6000.0s 0.1s 10.0s
Bn-03 加速時間2 Bn-03=0010.0s
加速時間2 0.0~6000.0s 0.1s 10.0s
Bn-04 減速時間2 Bn-04=0010.0s
減速時間2 0.0~6000.0s 0.1s 10.0s
Bn-05 類比頻率指令增益(電壓) Bn-05=0100.0%
電壓指令增益 0.0~1000.0% 0.1% 100.0%
Bn-06 類比頻率指令偏壓(電壓) Bn-06=000.0%
電壓指令偏壓 -100.0%~100.0% 0.1% 0.0%
Bn-07 類比頻率指令增益(電流) Bn-07=0100.0%
電流指令增益 0.0~1000.0% 0.1% 100.0%
Bn-08 類比頻率指令偏壓(電流) Bn-08=000.0%
電流指令偏壓 -100.0%~100.0% 0.1% 0.0%
Bn-09 多機能類比輸入增益 Bn-09=0100.0%
多機能類比增益 0.0~1000.0% 0.1% 100.0%
Bn-10 多機能類比輸入偏壓 Bn-10=000.0%
多機能類比偏壓 -100.0%~100.0% 0.1% 0.0%
Bn-11 自動轉矩提昇增益 Bn-11=0.5
自動轉矩增益 0.0~2.0 0.1 0.5
Bn-12 監控設定1 Bn-12=01
顯示:頻率指令 1~18 1 1
Bn-13 監控設定2 Bn-13=02
顯示:輸出頻率 1~18 1 2
Bn-14 多機能類比輸出AO1增益 Bn-14=1.00
類比輸出AO1增益 0.01~2.55 0.01 1.00
Bn-15 多機能類比輸出AO2增益 Bn-15=1.00
類比輸出AO2增益 0.01~2.55 0.01 1.00
Bn-16 PID檢測值增益 Bn-16=01.00
PID指令增益 0.01~10.00 0.01 1.00
Bn-17 PID比例增益 Bn-17=01.00
PID比例增益 0.01~10.00 0.01 1.00
Bn-18 PID積分時間設定 Bn-18=10.00s
PID積分時間 0.00s~100.00s 0.01s 10.00s
參數No. 名稱 LCD畫面顯示
(中文版) 設定範圍 最小設
定單位 出廠設定
Bn-19 PID微分時間設定 Bn-19=0.00s
PID微分時間 0.00~1.00s 0.01s 0.00s
Bn-20 PID偏壓調整 Bn-20=0%
PID偏差量 0~109% 1% 0%
Bn-21 自動運轉模式第一段時間 Bn-21=0000.0s
時間1 0.0~6000.0s 0.1s 0.0s
Bn-22 自動運轉模式第二段時間 Bn-22=0000.0s
時間2 0.0~6000.0s 0.1s 0.0s
Bn-23 自動運轉模式第三段時間 Bn-23=0000.0s
時間3 0.0~6000.0s 0.1s 0.0s
Bn-24 自動運轉模式第四段時間 Bn-24=0000.0s
時間4 0.0~6000.0s 0.1s 0.0s
Bn-25 自動運轉模式第五段時間 Bn-25=0000.0s
時間5 0.0~6000.0s 0.1s 0.0s
Bn-26 自動運轉模式第六段時間 Bn-26=0000.0s
時間6 0.0~6000.0s 0.1s 0.0s
Bn-27 自動運轉模式第七段時間 Bn-27=0000.0s
時間7 0.0~6000.0s 0.1s 0.0s
Bn-28 自動運轉模式第八段時間 Bn-28=0000.0s
時間8 0.0~6000.0s 0.1s 0.0s
Bn-29 自動運轉模式第九段時間 Bn-29=0000.0s
時間9 0.0~6000.0s 0.1s 0.0s
Bn-30 自動運轉模式第十段時間 Bn-30=0000.0s
時間10 0.0~6000.0s 0.1s 0.0s
Bn-31 自動運轉模式第十一段時間 Bn-31=0000.0s
時間11 0.0~6000.0s 0.1s 0.0s
Bn-32 自動運轉模式第十二段時間 Bn-32=0000.0s
時間12 0.0~6000.0s 0.1s 0.0s
Bn-33 自動運轉模式第十三段時間 Bn-33=0000.0s
時間13 0.0~6000.0s 0.1s 0.0s
Bn-34 自動運轉模式第十四段時間 Bn-34=0000.0s
時間14 0.0~6000.0s 0.1s 0.0s
Bn-35 自動運轉模式第十五段時間 Bn-35=0000.0s
時間15 0.0~6000.0s 0.1s 0.0s
Bn-36 自動運轉模式第十六段時間 Bn-36=0000.0s
時間16 0.0~6000.0s 0.1s 0.0s
Bn-37 計時機能ON延遲時間 Bn-37=0000.0s
ON延時設定 0.0~6000.0s 0.1s 0.0s
Bn-38 計時機能OFF延遲時間 Bn-38=0000.0s
OFF延時設定 0.0~6000.0s 0.1s 0.0s
Bn-39 省能源增益係數 Bn-39=100%
省能源增益 50~150% 1% 100%