最近一个项目,业主要求使用PCS7,第一次使用,配置如下,请高手看看合不合理,非常感谢:
设备名称 型号 数量
工程师站软件250PO 6ES76516AA070YA5 1
控制器模拟软件 6ES78410CC040YA5 1
操作员站机软件250PO 6ES76582AA070YA0 1
PCS7控制站
AS414-3 6ES76541QD580XX0 1
I/O 子系统ZUS 6ES76540XX071XA0 5
I/O 底座 6ES71957HB000XA0 18
SM321 16点 6ES73211BH020AA0 16
SM322 16点 6ES73221BH010AA0 10
SM331 8AI 6ES7 3317KF020AB0 5
SM332 8AO 6ES7 3225HF000AB0 1
前连接器 6ES73921AJ000AA0 26
前连接器 6ES73921AM000AA0 6
总线单元 6ES7972-0BA500XB0 5
SITOP 20A 6EP13363BA00 4
电源冗余模块 6EP19613BA20 2
PB总线电缆 6XV18300EH10 50
SCALNCE X208(8RJ45) 6GK52080BA002AA3 1
不知道合不合理,请高手指正