系统CPU采用S7-400H冗余配置,一远程分采用PROFIBUS-DP连接,DI,DO,AO模块均正常,有一AI模块(SM331 ,AI8*12BIT,6ES7-331-7KF02-0AB0)显示无信号输入,STEP 7 V5.3软件上监视此模块信号均为死值(32676或-32676),现场用万用表测量有模拟信号输入,换上同型号AI模块后,仅仅正常5个小时,之后又出现这种情况。而且在出现此情况后,另一远程分站有2个AI信号出现无信号输入。现场设备均正常。