带有释放第二个脉冲的附加αW脉冲[自版本1.9 起]
带有释放第二个脉冲的附加αW 脉冲数量是在转矩方向改变前,在检测到I=0 信
号后。对于整流器电枢给大电感供电的情况(例如: 向起重电磁铁供电)这个参数
的设置值> 0 尤其重要。
通过这些脉冲,在转矩方向改变前使电流降低,当时通过晶闸管成对点火预防
当晶闸管在维持电流以下时,电流突然中断,而在负载电感上产生一个过电压。
当要求改变转矩方向时,电流必须在当前的转矩方向减小。
因而,将发生:
当P179 > 0:
1) 带有释放第二个脉冲的αW 脉冲直至I=0 信号出现
2) 带有释放第二个脉冲的附加αW 脉冲
(数量按P179.F)
3) 带有封锁第二个脉冲的附加αW 脉冲
(数量按P161.F)
4) 附加的无转矩时间间隔(时间按P160.F)
当P179 = 0:
1) 带有封锁第二个脉冲的αW 脉冲直至I=0 信号出现
2) 带有封锁第二个脉冲的附加αW 脉冲
(数量按P161.F)
3) 附加的无转矩时间间隔(时间按P160.F)
以上是P179的说明书解释!!
请斑竹和有经验的老手说说,这个参数具体作用是什么,动作顺序是什么,看它的说明感觉不直观!P179为0和不为0在系统中有什么影响,特别是对于转矩换向的时候!另外参数中还有提到P161,也请指教!这两个参数根据什么设置最好???