回复:6RA70调速系统应用问题

WYX001

  • 帖子

    25
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2008-08-16

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-08-16 11:08:12

0楼

对于P171,172之类的限幅参数都设置较大,我这套系统是2003年开始用的,以前的参数都很好,现在只是在电机轴上增加了一定的负载,但启动电流估计在800A左右,而我现在的整流器是1600A的啊!怎么就输出不了额定值了?
另外我用的另一套调速装置(2200A的)与现在的应用情况差不多,启动转矩就可以达到很大,请各位高手做进一步分析,谢谢!
评论