0楼

现在不知道是不是由于电机缺相引起的,因为一个小车有两个小电机,由同一台变频器供电,两部小车,现在两个变频器都报这样的故障,但是同样供电的其它变频器却没有这样的现象,能正常启动,这就让人想不明白了,如果一台有这样的故障还可以理解,一时间两个都这样的,就不知道是什么原因引起的了.昨天把其中一台变频器工厂复位,把参数重新设置后,投入运行还是不行.如果直流母线电压高于800V,可能是什么原因引起的???供电电压昨天测量了一下,408V,我把变频器里的电压设置由400V改为480V还是报这个故障,最近试时把制动单元进线电源拆除了,再试,还是同样的现象.现在能试的都试了,就是没有换变频器试了.