模拟量模块量程卡的问题

已锁定

poster

  • 帖子

    21
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:新手

注册时间:2008-01-08

普通 普通 如何晋级?

模拟量模块量程卡的问题

1470

14

2008-08-18 00:11:46

这两天发贴比较多
因为小弟正在调试平生第一个项目 ,而且毕业出来才1年 ,有很多不懂

问题是这样的, 在现场的3个压力变送器接到了300的模拟量模块上,其他的通道都没用,我用的是331 8通道12BIT的模块
量程卡我都打到D上了(4个都是D), 但是现场压变一点反映都没有

我在想是不是应该把不用的通道短接一下???? 因为现场没有网络我只能白天调试 晚上过来看资料,请多谅解


还有我试着把第一通道改成B之后,其中2个压变有变化了 现实数值了,但是都不对~~ 搞不懂是什么原因
请高手指点~~