quote:以下是引用kangtu在2008-08-19 13:39:21的发言:
用Drive Monitor查看K5102,数据波动还是比较大的,但用万用表测输入的电压值,还是比较稳定的。今天试了下将P665(Smoothing的时间)由默认值0改为5000ms,则输入到PLC内的输入值稳定了许多。看样子P665还是有效果的。但是还是不太清楚Smoothing的功能?