quote:以下是引用Client在2008-08-20 14:34:17的发言:
对,楼主本身理解的也很透彻了。
还有问题想请教:热电阻加信号转换器的话,不知道还有别的用途没有,什么时间还要转换???
热电阻加变送器可以将温度信号转换为二线制 4-20mA DC 的电信号传输给显示器、DCS 等,这样当温度信号少时,可以直接用标准信号模块来处理,避免了增加RTD信号处理模块了,这样在你的DCS系统上就需要将4-20mA信号转换为温度信号,就是将4mA对应你的一体化热电阻温度变送器测量范围的下限,而20mA则对应测量范围的下限. 不知道你想了解的是不是这个意思?