回复:请教“PLC采集到pt100信号用FC105功能块处理”的问题!

真真真的爱

  • 帖子

    3
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2008-08-14

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-08-20 21:40:21

0楼

quote:以下是引用Winters在2008-08-19 16:44:52的发言:
你使用的热电阻用了信号转换器,把热电阻信号转换成了4—20mA,量程是0-250度,这样就可以直接用FC105输出了,不然的话你讲的方法就不行。
呵呵,谢谢各位热心的留言了,首先说明下,输入模块是AI8*RTD型的SM331,并且热电阻没有经过转换!而且模块属性设置里面设置的是PT100气候型,气候型正常温度范围是-120~130度,就样正常情况应当是采集实际值/100,而程序中用FC105处理,并对应0-250,这样出来的温度值相当于实际值乘了一个系数25000/27648=0.904,可能是厂家编程序的人做的一种补偿了,因为我发现显示值和现场实际值相差无几。
不知各位看法如何?