发布于 2008-08-21 21:55:38
0楼
具体问题具体分析,虽然楼主的重新装NC、PLC后解决,但是我们最近出现的问题和你的一样,但是是NCU引起的。现在写下解决方法和大家共享:
出现故障后关机重启可以正常工作,但是不久又会出现。
我首先怀疑连接问题,查MPI电缆故障依然;
怀疑NC、PLC问题,清除重装,故障还是出现;
总结出现的故障时的规律,NCU故障灯显示,而且七段码显示没有数字。怀疑NCU有问题,更换NCU重装NCPLC后故障排除!
所以说,具体问题具体分析,即使是同样的问题引起的故障原因也是不能一概而论的!