紧急求助:雷电导致网络瘫痪(Profibus和以态网)

已锁定

碧潭

  • 帖子

    888
  • 精华

    2
  • 被关注

    8

论坛等级:侠士

注册时间:2003-11-24

普通 普通 如何晋级?

紧急求助:雷电导致网络瘫痪(Profibus和以态网)

1014

12

2008-08-22 09:27:26

两层网络,监控中心(WINCC)到S7-300PLC是以太网(PLC装了一个以太网模块),S7-300PLC到各ET200从站是Profibus网络,网络上有中继。
Profibus网络上有几个从站位于室外,近日由于雷雨天气,监控中心(WINCC)和PLC的通讯中断,经检查,发现位于室外的ET200故障,导致Profibus网络瘫痪,进而影响到上一层以态网瘫痪。S7-300PLC虽报故障,但仍处于运行状态。
经现场实验,只要将中继上的终端电阻拨到ON,将室外的ET200从站从网络上去掉,监控中心(WINCC)和PLC的以态网通讯就恢复正常。
请教各位高手,为什么Profibus网络层的故障,会导致以态网层的通讯瘫痪?