gy728555:
我有一个简便易行的想法,把公共直流母线分开。让两个大电机的逆变器用一个公共直流母线;30个小电机的逆变器公用另一个直流母线。也就是说,在增加一个整流+制动的公共直流母线。或者,将两个大电机的逆变器,改为变频器(为了省钱,可以用MM440代替6SE70),原系统的整流+制动仅供30台小电机的逆变器使用。
这样可以从根本上解决因为大电机制动而影响小电机逆变器正常发电的问题。杜绝小电机因直流母线电压突然升高的F006故障发生。
测算一下成本,找一个最省钱的办法,但是,根本问题是大小装置的直流母线隔离。