回复:什么时候接地?什么时候接零!+ 个人对大家讨论中提到的几个误区

Adam Lau

  • 帖子

    66
  • 精华

    1
  • 被关注

    5

论坛等级:游士

注册时间:2008-02-14

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-08-22 17:09:58

0楼

首先,我想提出:实际上,按IEC标准,所谓“X相X线”系统的说法,是另外一种含义,它是指低压配电系统按导体分类的形式,所谓的“X相”是指电源的相数,而“X线”是指正常工作时通过电流的导体根数,包括相线和中性线,但不包括PE线。为了表述的严谨准确,也为了与国际标准取得一致,我们今后一律不采用“X相X线”来表述系统的接地形式。以上所述为IEC标准,大家可以查证~
其次,我想提出几个名词解释:(源自:杨岳主编 《电气安全》 北京 机械工业出版社)
(1) 系统中性点:发电机,变压器,电动机和电器的绕组电路中有一点,它与外部个接线端之间的电压绝对值相等,这一点就成为中性点。
在这种情况下,系统中性点一般在电路接线的中间点处,比如星型接线的中心点,但在故障时,系统中性点有时会从电路接线的中间点处移走,这种情况称为中性点位移。
(2) 中性线(N线):与电源的中性点连接,并能起传输电能作用的导线。
(3) 保护线(PE线):为防止触电危害而用来与下列任一部位做电气连接的导线:
1) 外露可导电部分;
2) 装置外可导电部分;
3) 总接地线或总等电位联结端子;
4) 接地极;
5) 电源接地点或人工中性点。
在正常情况下,PE线是没有电流的,他不承担传输电能的任务,但在故障情况下,它可能有电流通过,因此其截面选择也不是随意的.