AO模板故障事例讨论

1070

5

2008-08-23 14:58:40

我公司应用的是西门子PCS7系统,硬件为S7400 带ET200M框架模式,某日,操作工反映助留剂稀释水流量不稳,值班人员赶到现场后发现,助留剂冲洗水阀,开度不稳定,开度有时在0-20%左右波动。将定位器(美卓ND9000系列)盖子打开,发现定位器内的电磁阀有漏气现象,用万用表测量信号,当时信号为4毫安,阀门开度为5。于是将此阀门的定位器更换,更换后观察发现,助留剂稀释水阀,有时还自己瞬间开到20%左右,用万用表测量长时间测量观察,发现有时M12D07有时自己输出让阀门开到20%的信号。
经判断:助留剂稀释水阀门的AO卡输出通道坏,导致助留剂稀释水阀门的开关不正常,水流量不稳。