静压结构通常由于有浮起负载通常很轻的,你可以在静压浮起部分前后都压上表启动静压观察各部分浮起部分是否均匀?首先排除机械阻力大原因,其次检测传动机构,通常静压结构同时有降速结构。更加减小了传动扭矩,可以脱开电机用扭力扳手测算扭矩,判断实际扭矩是否大于电机本身扭矩?如机械方面正常,出现此情况多数属于驱动参数配置不当,可以在其带负载情况下在线观察一下动态电流?
西门子的多年使用者http://yinshenren.ys168.com/、微信:wlpxiaolu