ASI是Actuator Sersor Interface的简称,是现场总线的最底层.现场传感器和激励器需要的电压都是24V的. 但是ASI的拓扑结构是最自由的,可以何任形式,这样会造成ASI在现场线路过长, 不可避免的造成电压损失.30V的电压是保证离ASI电源最远的传感器都能得到24V的电压.这样就有6V的余地.

因为ASI网络电源跟数据是共用两条线的.所以ASI电源必需要有隔离高频数据的功能. 简单的讲,在ASI电源里必须有高频扼流圈,把电源的滤波电容和外界高频信号隔离开.

当然了,相信ASI电源还有一些保护功能.原则上,最好还是用专用的ASI电源.如果情况紧急.理论可以用普通电源代替的.

所需要的硬件: 2个2.4~3A的15V开关电源. 因ASI总线信号是平衡传输的,所以要用双电源. 两个高频扼流圈, 能对ASI的高频载波信号呈高阻,具体还得查查ASI数据通信用到的载波频率是多少.

理论上这样可以代替ASI电源的.但是实际我也没有这样试过.因为我有充足的ASI,当然不会做这种有点风险的事了.