回复:如果一个电机,上位只停,现场可开可停,怎么样能做的符合PCS7的操作风格?

海上的云

  • 帖子

    90
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:游士

注册时间:2008-06-03

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-08-24 20:34:24

0楼

如果你用的是SCL编程的话,就比较好做了,只要加一个就地或远程的变量(如叫LOCAL)就可以了。如果是LOCAL为1的话是远程,那么上位机就只能停,而启的按钮无效,如果LOCAL为0的话,上位机可起可停。远程的起,停通过接线与MCC相接从而达到控制电机的目的。