回复:技术专题探讨-电气接地

Adam Lau

  • 帖子

    66
  • 精华

    1
  • 被关注

    5

论坛等级:游士

注册时间:2008-02-14

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-08-25 09:09:12

0楼

我想提出几个名词解释:(源自:杨岳主编 《电气安全》 北京 机械工业出版社)
(1) 系统中性点:发电机,变压器,电动机和电器的绕组电路中有一点,它与外部个接线端之间的电压绝对值相等,这一点就成为中性点。
在这种情况下,系统中性点一般在电路接线的中间点处,比如星型接线的中心点,但在故障时,系统中性点有时会从电路接线的中间点处移走,这种情况称为中性点位移。
(2) 中性线(N线):与电源的中性点连接,并能起传输电能作用的导线。
(3) 保护线(PE线):为防止触电危害而用来与下列任一部位做电气连接的导线:
1) 外露可导电部分;
2) 装置外可导电部分;
3) 总接地线或总等电位联结端子;
4) 接地极;
5) 电源接地点或人工中性点。
在正常情况下,PE线是没有电流的,他不承担传输电能的任务,但在故障情况下,它可能有电流通过,因此其截面选择也不是随意的.
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54716条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。