发布于 2008-08-25 09:18:43
0楼
一、接地内容:
主要包括三部分
1.系统保护接地
安全保护接地就是将电气设备的金属外壳或机架通过接地装置与大地直接连接起来,其目的是防止设备金属外壳带电而造成触电的危险。保护地可以直接接在电气的安全接地网上,其接地电阻一般小于10欧。
2.系统的工作接地
工作接地是计算机系统中数字逻辑电路的公共参考零电位,即逻辑地。逻辑电路一般工作电平低,信号幅度小,因此需要一个良好的直流工作接地,以消除地电位差和磁场的影响,接地电阻小于4欧。
3.系统的本安接地
是本安仪表或安全栅的接地。这种接地除了抑制干扰外,还有使仪表和系统具有本质安全性质的措施.计算机控制系统的本安回路应单独接地,接地电阻少于4欧。
二、电气接地网的结构
共用接地系统是由接地装置(接地体)和等电位连接网络组成
采用共用接地系统的目的是达到等电位,以减小各种接地设备的电位差。其接地电阻因采取了等电位连接,所以要按所有接入设备中要求接地电阻最小值的那个决定.
1.接地体:当基础采用硅酸盐水泥和周围土壤的含水量高于4%,应优先利用基础内的钢筋作为接地装置。但如果基础被涂有沥青质等防水层时,宜在建筑物外面四周敷设闭合状的水平接地体作为接地装置。接地体一般用热镀锌扁钢和铜板制作,用盐做降阻剂。
2.接地干线:宜采用横截面积大于50mm2 的铜质导线在弱电井中敷设,其目的是使导线阻抗远远小于建筑物结构钢筋阻抗,为楼层、局部等电位接地端子板上可能出现的雷电流提供了一个快速泄放通道
3.接地支干线:水平引至设备
三、接地系统的说明
1.接地系统一般由电气专业施工
2.系统的工作接地和保护接地可以接在一起,但接地电阻要小于4欧
3.采用一点接地法
4.多雷区要考虑避雷器和防雷接地(距电气地在20米以上)
5.屏蔽电缆的屏蔽层接地
6.接地线要6平以上
四、机柜的接地装置
1.机柜一般有两个接地排:一个是保护接地排,它可安装在背板上,也可安装在框架上,和机柜联为一体,即等电位,此机柜内所有设备的保护接地都接在此处;另一个是工作接地排,它是通过绝缘子固定在机柜上的,也就是说它和机柜之间是绝缘的,此机柜内所有工作地和来自现场的屏蔽电缆的屏蔽层都接在此处,屏蔽层要求控制室侧接地。
2.接地排用铜排,其截面积在35X5以上。
五、机房的接地系统
首先在机房静电地板下做接地母排,以起到等电位连接作用,并将至少两处从接地母排连接到机房所在楼层的电气等电位接地端子板上。
每个机柜接地线就近接在接地母排上,其它的如静电地(静电地板)、屏敝地(穿管布线金属软管或硬管)等也依样就近接入机房等电位接地母排,通过它最终接入电气竖井的接地干线。
六、接地电阻的组成
通常,设备的接地电阻应尽可能地小,设备说明书上应给出对接地电阻的要求。设备的接地电阻包括了从设备内地线排到机房总地线排连线电阻、总地线排至接地桩的电阻、接地桩与大地间的电阻(地阻)以及彼此间的连接电阻,通常情况下,接地桩与大地间的电阻(地阻)是其中最主要的可变部分,除地阻外的其它部分总电阻在多数情况下总是小于1Ω。
七、地阻的测量方法
1.手摇式地阻表测量
2.钳形地阻表测量
多年心得,精心总结。
不以物喜,不以己悲;
达则兼济天下,穷则独善其身。