quote:以下是引用凌波微步在2008-08-25 09:31:21的发言:
曾经碰到过这样一种现象,希望大家对以后的系统中接地有所重视!
1.设备状况:现场ET200箱有2套扩展机架。但分别属于不同的系统,也可以说分别属于2个CPU;ET200箱中只有一个保护接地铜排;工作地与保护地接到一起,即保留ET200M上的PE与M的连接片;
2.问题出现:虽然2个ET200的扩展机架将接地连接到同一个接地排上,但只有一组ET200扩展机架通讯正常;另一个扩展机架通讯不上;
3.原因:由于2个CPU的地没有接到一起,且与ET200扩展机架的接地不同,导致ET200M扩展机架的电位与CPU的电位有差异,影响通讯;
4.解决办法:将所有控制系统的工作地统一。


这个是经验之谈,相信大家都遇到过的!