AI,AO模块的地,

在现场多次碰到电压信号 不稳定的情况。
很多1-5V的就是没有4-20mA稳定。

我当时跟杨光沟通了下,
把SM331-7KF02 的10,11短接,再跟电压信号的所有-端短接,
然后跟柜内的接地母排短接,

现场端所有的仪表和传感器的 -端都悬空,不接地。

信号就不跳变了,稳定了。

好几次都是如此,电压信号表现的特别明显。
Qiaopeng1231--乔鹏