quote:韵率且肹i]老兵在2008-08-25 09:46:40[/i]的发言:
quote:以下是引用展翅飞翔在2008-08-25 09:28:12的发言:
对于 控制的地,我建议 严格按照规范来,
单独接地。。。
单点接地。。。

尤其是ET200 这类DP站的 DP电缆的屏蔽地。
否则经常会引起大面积的烧通讯口事件。
尤其在电厂。

很多时候,地就是零,零就是地。

控制这类弱电的地要单独接。不能跟电气 强电的地混接。

例如DP电缆的地,AI,AO模块的信号参考地,CPU 直流开关电源的地,
最好都接在一起,单独接 弱电地(仪表地)。

曾发生过就地控制柜 直接跟外部的金属设备壳体直接连接。
那些设备直接跟大地连接,而强电的地也跟大地直接连接,
更晕的是 电焊工过来修设备时,焊把线 直接跟旁边的金属设备的支柱连接做地,于是发生了,惨不忍睹的,烧了3个 ET200M的DP口的事故。

零、地不分,强、弱难辩,出什么事都是正常的。



控制系统中的地与零是否分开是由设计决定的!单单控制系统无法决定!
但也是强力要求地与零分开,这样更规范,更安全!

其实现在国内很多做法都是为了省事,省力,省钱而不去综合考虑问题,导致一些不应该的损失;无奈。。。
管理员注:本帖被摘入“控制系统与通信系列精选摘要”
不以物喜,不以己悲; 达则兼济天下,穷则独善其身。