回复:技术专题探讨-电气接地

展翅飞翔

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1276
  • 精华

    33
  • 被关注

    16

论坛等级:侠圣

注册时间:2003-07-07

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-08-25 10:09:11

0楼

仪表类弱电的地
还是我们老生常谈的那2个作用。
1.抑制干扰。
本来是要把干扰电流,谐波电压 传递给能吸收电荷的“地”类参考物去,
使得自己的 地 是接近于真正的 地,0电位,
但是假如你接的 地排上本来就有电流,这下子可就晕了,
信号跳动是难免的。因为你的地 已经不是“地”了
或者讲,你这时候的地 针对你要连接的仪表,PLC而言,不是合格的地了。

2.保护作用。
电气类设备 强电的地 主要是壳体接地,防治触电的作用相对更大一些。
但是弱电类设备 做好自己合格的接地 同时保证强电 做好自己合格的地。
也是有很明显的保护作用的,典型的就是防治设备损坏。
我们常用的设备,很多耐压才几十V。即便是 ESD 指标高达上千V的,
瞬间的高压冲击,还是可能会使得其废掉。
例如电焊机的电流,瞬间很大,地排固然是能消除的,但是在电焊机起弧的瞬间,没法保证 地排上没电流。
这时候不是 PLC 信号准不准的问题,
是PLC的部分设备还能不能“活”下来的问题。

所以,我们弱电类的地是单独的,在直接接入大地之前,
不跟任何的强电设备的 地 粘在一起的话。
即便是 起弧时地线上的电流未能及时传递给大地,也不至于传递给 PLC,仪表,通讯口 这类脆弱的设备的地线上去。
可以起到响应的保护作用。

3.等电位参考
最主要的是 让 PLC 要连接的设备 的参考地电位统一,
在同一个水平线上。
这样,外部设备的 电位变化 才能真实的传递到 PLC中来

有个现场,流量传感器的信号一直 跳变。
而且4条管路上的4个流量计都跳变。
怀疑旁边的,变压器,变频器等干扰源。

将PLC 柜的地 跟外部的地排断开--外部的地排统一过来的,接着变频柜,
还连接着变压器的外壳。

但是不起作用。
现场的仪表显示盘的数值却很稳定。
最逗的是现场其实还有很多的信号隔离器的。
也没见信号稳定,
仪表的屏蔽线 到信号隔离器的PE段也是接着的,

最后只是把 所有隔离器的 PE端统一接到 地排上,
信号就稳定了,
--注意,这时候,柜子整个的 地排 还没有跟 外部的接地母排连接
就是说我的这个柜子 的总地是 浮空的,
但是内部所有的地都是接在一起的,只是实现了等电位连接,
信号就OK了。
管理员注:本帖被摘入“低压系列精选摘要”
管理员注:本帖被摘入“控制系统与通信系列精选摘要”