哈...这个话题好火啊!由于近期工作忙,晚到了.哈...说起接地我想每个工控人都有自己的感想。说起接地引发的故障问题在也曾在我的工作中屡屡遇到。机床如不能良好的接地通常可引发接口信号易受外界干扰。机床带静电对操作人员造成危害。而且不能良好的接地容易在阴雨天气中机床遭受雷击。以及对外界设备造成干扰输出成为干扰源等诸多不利现象。
在我的工作中曾遇到过很多关于机床接地不良造成问题的现象。事后分析得知很多干扰原因造成的故障大多是因接地不良引起。
说起干扰是每个工控人都头痛的话题。它所引发的故障现象大多具有无规律性,这取决于干扰源发生频率和受干扰元件的本身的质量。回避这种干扰的最佳途径就是合理布线做良好的接地!
接地不良引发问题现象:从西门子系统应用来举例。
1.系统840D 机床型号:SP2503B龙门铣床。 现象:主轴变档到位检测信号错误输出,造成主轴不能正常运转。解决方法:将主轴档位检测信号线更换屏蔽电缆,屏蔽做好良好接地。
事例2:6RA70调速系统 应用机床型号。大型专用设备。 现象:主轴在运转中经常发生转速高低不稳定的改变。解决方法:将调速系统模拟给定信号以及开关量控制信号改善走线方式,回避动力伺服变频等电缆。将该线做好良好的屏蔽接地。
事例3:系统802D 设备型号数控铣床GD850 故障现象:开机时候出现380500,驱动器显示报警B504.解决方法:处理地线后故障消失。
事例4 系统840PCU20 应用设备型号:数控冲床 现象:显示器不定时重新启动机床运动并不中断!解决方法:将系统显示器电源线更换屏蔽且屏蔽做良好接地。将干扰源相应线回避系统显示器电源走线。做好良好接地。事例5:系统802D 设备型号:数控铣床GD1580 现象阴雨天因雷击损坏系统。解决方法;做好良好接地。
以上只是应用当中出现因接地不良引发故障的几个例子。像这样的现象还有很多在此就不一一列举了。
分析:象以上提到的因接地不良问题引发的故障现象分析,做好良好的机床接地是机床正常使用的前提。经过多年的实践。我们的电源制式采用三相五线制。即地线和零线分开。由于当前大部分地区用户线制为三相四线,接地线的处理在五线制的应用当中极为重要。我们根据用户的实际条件,采用手段大多是在用户工作现场找一地点湿润处打一地桩。材质采用1.5米铜棒截面半径在15MM。通过接地仪表测试仪器测量后良好接地。接地电阻理论在4-10欧姆。在实践的应用当中很难道到这个理论数据,实际测量大多在50欧姆左右。前几位侠客在帖子中提到的各种降低接地电阻方法。我们采用方法大多是盐水降阻。因为这种方法比较实用是一般用户都可满足且容易做到的。
通过5线制的合理应用以及地线的良好处理。在近俩年中因干扰和接地不良引发的故障现象暂没再发生。
总结:机床的良好接地涉及到机床是否能正常使用。在接地问题上每个工控人我相信都走过自己感想不同的路。机床的良好接地同时也对使用设备人身安全做了保障。
本人在此抛砖引玉。希望各位高人谈一下自己在应用当中遇到的问题。目的是通过故障现象判断故障发生原因。集思广益。
管理员注:本帖被摘入“驱动系列精选摘要”
西门子的多年使用者http://yinshenren.ys168.com/、微信:wlpxiaolu