接地技术的领会
西门子对接地的要求比较严格。现在工厂里一般都采用三相四线制。把中线当作PE,但当三相不平衡的时候,中线会带电。会给系统带来一定的干扰。现在在现场一般都又专门做了根地线,有时候用铜棒或比较粗的罗纹钢打到地下3米深的地方,把系统的PE单独接地。中线一般不做PE了。这只是我目前习惯采用的方法,有什么不妥之处希望大家多提意见。如果地线接触不好,有什么会对系统产生干扰,使系统会出现不正常的现象。
前段时间处理一个现场问题,系统是802C,经常出现25000编码器硬件故障,但有时候正常,有时候不正常;而且出现哪个轴不固定,没有任何规律。严重影响了生产,先后怀疑过电机问题、电缆问题,后来逐一排除。最后怀疑系统问题,就把系统带到了南京,在南京进行了测试,结论是系统正常。这些怀疑都排除后,最后就确定是干扰问题。后来,用万用表一测量电柜的外壳,发现对地电压是20V,对24V的正极是-4V。这样看来是外壳带电,对系统编码器信号产生了干扰。下步就开始查,哪里短路了。系统电路上有个两个24V电源,一路是给系统单独供电,另1路是给外围I/O供电。把这些24V电源全部断开,发现其中有一根线和柜子外壳短路。就把这一路24V电源断开,然后上电。这时候编码器25000报警故障消除,系统提示X轴正限位报警。这个时候我们去拆开X轴正限位的行程开关,发现里面进水了,更换了新的行程开关。然后重新上电,系统无任何报警,25000报警也不再出现了。这台床恢复了加工生产,给企业完成订单合同,赢得了宝贵时间。