回复:技术专题探讨-电气接地

小皮

  • 帖子

    1389
  • 精华

    85
  • 被关注

    38

论坛等级:侠圣

注册时间:2004-10-29

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-08-25 12:24:02

0楼

我认为EMC论述中将干扰问题分为:抑制发射,抗干扰两部分,然后分等级控制是很有道理的。大家讨论了很多,也引用了很多现成的数据,这些都是在不同领域的要求,比如供电、传动、PLC。各领域要求不同,给出的要求也没法统一标准。
我对传动熟悉些就说传动吧,保护地应该是主要的,它应该能保证稳定的零点位,就是说将来我的各分系统屏蔽都接到此地上,不应该有电位差,或者电位超高。这样对保护地的电阻就有要求了,一般2欧姆。一般正规设计的厂房都可以达到此标准,如果有些厂家没有良好的接地网,就得单独打接地点了,要求吗前面人说了很多了就不重复了。
然后就是一些大的干扰源是不能接入到保护地网中的,比如变频会产生高次谐波如果不单独接地,将干扰引入保护地对其他系统肯定都无法承受。所以变频的主回路线必须屏蔽,并单独引接地线(从电机到装置)。再比如绝对不能借用保护接地网进行电焊。
如果对别人的接地不放心,或者要求干扰更低(比如说与上位机、仪表通讯),就要有单独的屏蔽地。