发布于 2008-08-25 12:46:16
0楼
我从数控维修方面说一下,数控系统它是一个由计算机组成的系统,内部有数字信号和模拟信号,这就产生数字地与模拟地,而系统又要安装到设备上,又产生强电地和弱电地之分,因此。数控设备地的概念比较复杂,而设备在运行期间,许多信号又是以这个数字地或模拟地为参考点行传递的。
对数控设备来说,接地是提高其抗干扰能力重要手段之一,正确的接地既能抑制干扰影响,又能抑制设备向外发生干扰。而错误的接地反而会通过多种途径,如交流电源中性线,公共接地线阻抗,接地环路,接地导线的容性耦合等引入强烈干扰。
在数控设备上采用较多的是下述三种接地子系统
(1)保护接地线:设备金属外壳等的接地连线,这是为了安全目的。
(2)系统接地线:信号回路基准导体或零伏导体的接地连接线,这是为信号回路提供稳定基准电位的。
(3)屏蔽接地线:电缆、变压器的屏蔽层的接地连接线。它可抑制变化电场的干扰,发挥静电屏蔽的作用。
在数控设备中,一般都将这三个接地子系统都接到一起,集中接地。
实际中,如果系统地线不与保护地大地相连的话,即浮地状态,会有许多危害的,我们知道,电子线路中任何导线和元器件都有对地分布电容。当装置内部产生干扰,系统对大地的电位发生变化,这时便通过这些分布电容出现位移电流并流过各支路,产生干扰。也可能由外部干扰源引起系统地对机壳电位的变动。我们在维修中也遇到过如此故障,比如611A中窜入的零点几伏的使能电压,CRT的屏闪等!