回复:请教各位高手!MICROMASTER ECO 过压过流问题!

流浪的猫

  • 帖子

    195
  • 精华

    1
  • 被关注

    1

论坛等级:游士

注册时间:2003-12-31

普通 普通 如何晋级?

发布于 2003-12-31 10:13:08

0楼

你好:
关于这个问题,我个人理解为ECO的节能模式的问题。在节能模式下,电机以电流为基准(不根据频率)所以有时会发现运行频率到不了50HZ。当变频检测到负载电流减小后,自动把频率有所提高。建议使用V/F平方控制。如果为了节能,可以使运行频率控制在35-45HZ就可以了!下次请把你的电机功率,负载运行情况告知,例如是风扇还是水泵,等等...