回复:请教一拖四循环启动

流浪的猫

  • 帖子

    195
  • 精华

    1
  • 被关注

    1

论坛等级:游士

注册时间:2003-12-31

普通 普通 如何晋级?

发布于 2003-12-31 10:27:46

0楼

大功率的话要增加“软切换控制器”。因为:变频输出的电压向量与电网的三相电压向量之间的幅值与相位的不同步,造成切换冲击电流大。解决的办法应该是能够监测两个向量,选择矢量差最小的时候切换,可大大减小冲击电流,从而根本上解决这个问题。
小功率的就不要紧拉!但要注意安全!一定要互锁!
变频器自由停车后与电机拖开,然后电机通过接触器挂到电网!