回复:自由口通讯过程中通讯电缆断了,S7-200CPU必须STOP一下再RUN才能通讯上

Laohuai

  • 帖子

    6046
  • 精华

    18
  • 被关注

    71

论坛等级:至圣

注册时间:2004-10-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-08-25 20:24:21

0楼

RCV结束再加超时条件。执行RCV后收不到结束字符,就不会关闭RCV,定时时间到了就执行XMT,端口同时执行RCV和XMT,是不允许的。