回复:技术专题探讨-电气接地

zhangli0

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    17202
  • 精华

    64
  • 被关注

    896

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2008-08-26 08:16:59

0楼

- 电气成套方面的处理(低压、电机)
电器成套主要使用的是强电设备,抗干扰能力不一样的,我一般是通过分类,分成两大类,一类是抗干扰能力强的,一类是抗干扰能力弱的,抗干扰能力弱的和强的分别放在不同的柜子里面,并且柜体单独接地,形成电磁场屏蔽保护。
- 控制系统的处理(PLC、人机界面、I/O信号、ET200)
控制系统一般分为强电和弱电(220V以及220V以上的为强电),强电弱电能分开的尽量分开,实在分不开的就要屏蔽;同时为了保证信号的稳定,交流直流信号的0电势点也要分开单独接地;弱电的模拟量信号都使用屏蔽线,屏蔽层单独接地;同时为了保证人身安全,操作台的外壳和屏蔽层一起接地。
管理员注:本帖被摘入“低压系列精选摘要”
管理员注:本帖被摘入“控制系统与通信系列精选摘要”