回复:技术专题探讨-电气接地

lranbing

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    8867
  • 精华

    48
  • 被关注

    349

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2008-08-26 08:58:59

0楼

在实际工作中发现很多接地方面不规范的问题:
1、许多屏蔽线,屏蔽层未剥开接地,若屏蔽层不接地。由于分布电容作用,噪声线路A会在屏蔽层上感应噪声电势.因此信号线还将受到噪声影响,失去屏蔽意义,而且更容易捡拾干扰信号。例如一台数控磨床(数控系统为西门子840C,驱动为SIMODRIVE 611A),出现过NC起动后,Z轴就开始向左运动,指令无效。后检查发现进给何服驱动板上的使能端有0.08V的指令电压。后发现驱动板侧使能指令电压一对信号线,其中地线在某处断了。而这条线路又长达3M,指令电压信号又经过其它地线构成回路,产生共模干扰,于是造成机床的错误移动。
2、某些时候地线损坏或是长度不够,为了省事就近接线,致使接地线接触不良或是电柜之间存在电位差。尤其是大功率原件,比如变频器等容易产生干扰信号,对其他原件产生串模干扰。

图片是实际的柜体之间接地线的例子,国内的厂家在这些细节方面作的不够。