回老兵:问题是当时遇到的,可以肯定是码盘的问题,原理当时也没想明白。后来请教了一下,搞懂了。逆变系统何时会回馈呢,就是在电机实际频率高于变频输出频率时,无论是不是在制动状态。如果码盘有问题、反馈突然减小必然引起变频输出的频率减小,这种减小不完全是由速度环反应过来的,更多是从角度部分直接作用(具体我也只能看图才能指出,相信老兵可以理解的)。