现在有很多机床成产厂家采用四限制接线方式,在电柜连接布线时就已经把所有零线和地线连在了一起,这样做就像楼上所说的那样三相不平衡时,N线带电。这样对系统影响很大。因此从这点来说5线制地零分开还是比较好的。当前有很多用户使用漏电保护器,可以说对检测三线不平衡很有效果。如果N线带电且大于漏电保护开关电流限制就会跳闸。我们有个用户前几个月就有个这样的情况(设备采用五线制),由于机床对水冷密封出现问题电机动力插头有冷却液进入所致。由于漏电保护开关经常跳闸引起注意才找到原因所在杜绝了更大问题的发生。如果采用四线制来,零地短接由于漏电流大漏电保护开关通常是接不上去的。由于这种原因通常取消漏电保护控制。这样的话问题就不能提早发现。因此零地分开良好的接地对机床的长期正常使用有着很大的意义。