接地,接零,接屏蔽其实是三个关联而又不同的概念.
这是个理论和实践都很强的课题,理论的东西很多,但关键在于实践,工程人员理论上很多东西不一定都能记住,根据多年的实践经验,我总结了在电气成套方面应该注意的10几个方面,请大家逐项参照,一般情况下能作到这几点,整个电气成套应该不会有太大的问题.

还有几句话供大家参考:
1.等电势的概念要牢记
2.做不了等电势,就要做隔离
3.未雨绸缪比亡羊补牢的代价要小得多,花小钱办大事
4.不要抱丝毫的侥幸心理,你没有采取措施可能不一定会遇到问题,但遇到问题一定是你没有做好.