quote:以下是引用隐身人在2008-08-26 08:52:29的发言:
楼上一凡大侠举的例子非常有价值,其实这样的例子我想多年做工控的同行都能接触到的。我也曾经在外地用户处理过一次关于摸不到头绪因干扰造成的问题。处理了10多天,就像一凡大侠说的那样,元件线能换的都换了,仍然存在干扰问题,最折磨的人就是这种干扰现象是不定时出现的,有时经常出现,有时几天不出现,害得我在现场熬了几个通宵观察。这个问题就是我在上个帖子中说到的6RA70主轴转速不正常的问题。当时也真的头晕了,感觉没有进行下去的办法了。后来咨询了他人,说这种问题大多是接地线不好干扰所致,要正确接地才行。经现场重新检测发现当时地线现场也是有处理的,只是有不合理的地方,于是在论坛里参考一些关于接地正确方法,将屏蔽层俩端分别接地改成一端接地,重新做好外界进入接地线接地与机床地共用。电器柜内改变原有布线,即控制线和动力线分开等措施。问题解决。

谢谢隐身人对本帖的认可.
我想大家也是愿意看一些关于现场遇到而最终解决的案例,既直观又可以借鉴,
至于接地概念,接地原则之类的东西过于抽象,我觉的大家应该畅所欲言,说说
一些个人的经验之谈,可能效果会更好些