回复:求教802D系统问题

大杰

  • 帖子

    3793
  • 精华

    6
  • 被关注

    128

论坛等级:至圣

注册时间:2006-03-04

白金 白金 如何晋级?

发布于 2008-08-26 13:15:52

0楼

508报警原因:

在编码器的2个零标记之间出现一个测量出的转子位置的波动(可能是丢失了编码器线数)。
注意:
通过P1600.8可能出现编码器监控的断路。


措施

- 使用西门子原装的编码器电缆(很高的屏蔽性能)
- 检查临时性的中断(不良触点,如由于拖动电缆引起)
- 检查齿轮编码器齿轮和传感器的间距
- 检查编码器以及电机与控制模块之间的电缆和插头
- 检查控制模块面板的屏蔽层(上部螺栓)
- 更换编码器电缆或控制模块
- 更换控制模块
- 更换编码器或电机