回复:那位朋友手头也有CP341(RS485)以及MODBUS_MASTER硬件狗能否帮忙做个实验并解答我的问题??

万泉河

  • 帖子

    10900
  • 精华

    132
  • 被关注

    1008

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2008-08-26 20:42:46

0楼

不仅仅是FB8的参数LEN,为MODBUS准备的报文的DB块中的那个DBW10的位置的地方也需要考虑。
本来应该整理一个完整的程序给你的,但我翻看以前的调试纪录非常不完整,测试过之后没有来得及整理好就出差去了。

现在只有把调试过程中的一点心得记录贴给你看:

写寄存器指令
数据报文:
02 10 00 00 00 10 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 98 08
包含校验码在内总共6+1+32+2=41byte,不包含crc则为39个。
长度处给41,39都可以。