quote:以下是引用吗啡在2008-08-26 23:29:10的发言:
各位老师好!我现在遇到点儿问题,840D系统,出现120202PLC/NC等待连接报警,这个问题会不会与在机床电器柜附近烧电焊有关系呢?电焊和机床共用一个地。请指教!

电焊机和数控机床共用一个地太危险了!我们在接电焊机有时需借用机床地时通常都在电柜内把系统和相关元件地线摘掉。不然因电流过大烧毁元件事以前发生了很多。像你说的现象很有可能因和电焊机共地系统受损了。