quote:以下是引用展翅飞翔在2008-08-25 09:37:17的发言:
AI,AO模块的地,

在现场多次碰到电压信号 不稳定的情况。
很多1-5V的就是没有4-20mA稳定。
我当时跟杨光沟通了下,
把SM331-7KF02 的10,11短接,再跟电压信号的所有-端短接,
然后跟柜内的接地母排短接,

现场端所有的仪表和传感器的 -端都悬空,不接地。

信号就不跳变了,稳定了。

好几次都是如此,电压信号表现的特别明显。


这个接法在S7300模板手册里面有详细的介绍,和电隔离传感器,非隔离传感器,电隔离模块,非电隔离模块的组合有关系。