版主你好,我在p100=3,p587=1的情况下,让masterdriver控制一台75kW的变频器作为负载,让其作为测功机功能,此时发电能量通过逆变桥回馈到电网,当我给定转矩时,在转矩给定比较小的时候基本没有转矩输出,在转矩给定达到40%左右的时候有转矩输出,但是负载很不平衡,且远没有达到给定转矩。但是如果把这台电机做电动机运行,另一台电机作发电机运行的时候,转矩可以比较平稳的施加到轴上。目前,主要的问题似乎是转矩改变方向后转矩控制就不能达到效果了,请问版主,是不是在做反向转矩控制时有特殊的处理还是这种方案行不通呢?急等您的帮助