在现场实践中最好的方案就是各种用电设备的接地全部分开,象什么防雷接地,工厂接地,保护接地,计算机接地,当然到了实际情况就不可能分这么开,我认为最关键的是控制系统的核心计算机接地一定要处理好,而且必须与其他接地分开,而且要在间隔时间(比如三个月)去检查一下这个接地是否可靠!否则会经常性出现自动开车和自动停车的故障!